產品中心
簡單介紹:
DHX-Ⅱ高壓核相儀適用于高壓電力線路的相位核定工作,由上海市電力研究所會同上海對該產品進行了電氣性能方面的試驗
詳情介紹:
產品型號: DHX高壓核相儀(6-110KV)
一、概述
DHX型高壓核相儀工作原理
圖一中,RA=RA′為固定電阻核相棒。固定電阻Ra=Ra′可調電阻r與r′和微安表Ig組裝成一只核相表。根據廣義交流電橋原理。當UA=UA′時,調節r和r′可使電橋平衡,即Xg=0,此時,被測兩端電端電壓幅度值和電位相同。如果兩端電壓電位相同,而幅值不完全相等,調節r和r′仍能使電橋平衡。只有當兩端相位不相同時,調節r和r′不能使電橋平衡即Ig=0。此時,被測兩端電壓不是相同位。

二、測試結果
1、單根核相棒電阻值和外形測量結果見表1。
表1
3、單根核相棒、電抗元件發熱試驗結果見表3。
表3
試 品
額定電壓 (kV) |
試 驗
電 壓 (kV) |
測 量
電 流 (uA) |
元件
允許電流 (uA) |
*大電流下持續5分鐘元件的溫升 ℃
|
10
|
1.0u線=10
|
87
|
674
|
4.5
|
2.0u線=20
|
190
|
|||
35
|
1.0u線=35
|
93
|
443
|
5.5
|
2.0u線=70
|
184
|
|||
110
|
1.0u相=63.5
|
72
|
443
|
5
|
2.0u相=127
|
138
|
測試時環境溫度:17.5℃。
4、核相儀整體試驗
(1)試驗室測試接線見圖二。
(2)測試結果見表4。
表4
試品
額定 電壓(kV) |
兩端試驗電壓(kV)
|
A - A′
|
A - B′
|
A - C′
|
||||||||||
T1
|
T2
|
0°
|
1 0°
|
20°
|
30°
|
0°
|
120°+10
|
120°+20
|
120°+30
|
0°
|
-120°+10
|
-120°+20
|
-120°+30
|
|
10
|
10
|
10
|
0
|
10
|
22
|
30
|
46.5
|
89
|
89
|
92
|
46.5
|
73
|
69
|
62.5
|
35
|
35
|
35
|
0
|
12
|
19
|
26
|
40
|
73
|
79
|
80
|
40
|
65
|
60
|
55
|
110
|
50
|
50
|
0
|
6
|
8
|
12
|
37
|
44
|
44
|
44
|
37
|
30
|
35
|
32
|
5、現場實測
根據揚州現場實測10kV、35kV和110kV系統的核相結果見表5。
表5
根據揚州現場實測10kV、35kV和110kV系統的核相結果見表5。
表5
系統電壓
kV) |
核 相 表 讀 數 (uA)
|
||
A—A′
|
A — B′
|
A — C′
|
|
B—B′
|
B — C′
|
B—A′
|
|
C—C′
|
C — B′
|
C — A′
|
|
10
|
1~2
|
42~48
|
42~48
|
35
|
1~2
|
46~48
|
46~48
|
110
|
0~1
|
53
|
53
|
三、結論
1、DHX型核相儀系在運行電壓下,進行高壓電力線路的核定相位工作,屬帶電測試工具,特別對直接接觸高電壓的核相棒進行了較高的工頻耐壓試驗。結果表明其絕緣性能和**距離均能滿足電業**規程要求。另外由于核相棒末端裝有放電指示管,當核相棒末端與核相表連線斷開情況下,也能保證人身和設備**。
2、從模擬兩端電壓來看*大相位差30°的同名相電壓(如經過長距離輸電的線路),雖然調節r和r′電阻不能使電橋完全平衡。但與不同名相的其他兩相所測得Ig值相比,它們之間的差值2~3倍,仍能分辨三相的不同相位。
3、經有關較長時間的實際使用,普遍反映該儀器**、可靠、使用方便,核相分辨能力高,攜帶輕便。
4、該儀器經過一定的高壓校驗后,還可作測量高電壓之用。