一、概述
DHX型高壓定相儀適用于高壓電力線路的相位核定工作,該產品由江蘇省電力研究所會同揚州,對該產品進行了電氣性能方面的試驗,現將試驗結果整理如下:
二、工作原理
圖一中,RA=RA′為固定電阻核相棒。固定電阻Ra=Ra′可調電阻r與r′和微安表Ig組裝成一只核相表。根據廣義交流電橋原理。當UA=UA′時,調節r和r′可使電橋平衡,即Xg=0,此時,被測兩端電端電壓幅度值和電位相同。如果兩端電壓電位相同,而幅值不完全相等,調節r和r′仍能使電橋平衡。只有當兩端相位不相同時,調節r和r′不能使電橋平衡即Ig=0。此時,被測兩端電壓不是相同位。
三、測試結果
1、單根核相棒電阻值和外形測量結果見表1。
表1
試 品 |
標 稱 |
實 測 |
誤差 |
標 稱 |
實 測 |
誤差 |
|
10 |
A |
900 |
865 |
-5 |
100 |
100 |
0 |
A′ |
900 |
865 |
-3.8 |
100 |
100 |
0 |
|
35 |
A |
1100 |
1080.3 |
-1.7 |
357 |
380 |
6.4 |
A′ |
1100 |
1080.3 |
-1.7 |
357 |
380 |
6.4 |
|
110 |
A |
1100 |
1150 |
4.5 |
660 |
740 |
12 |
A′ |
1100 |
1150 |
4.5 |
660 |
740 |
12 |
2、單根核相棒工頻耐壓試驗結果見表2。
表2
試品額定電壓(kV) |
試驗電壓 |
持續時間 |
結 果 |
10 |
50 |
5 |
良好 |
35 |
105 |
5 |
良好 |
110 |
300 |
5 |
良好 |
3、單根核相棒、電抗元件發熱試驗結果見表3。
表3
試 品 |
試 驗 |
測 量 |
元件 |
*大電流下持續5分鐘元件的溫升 ℃ |
10 |
1.0u線=10 |
87 |
674 |
4.5 |
2.0u線=20 |
190 |
|||
35 |
1.0u線=35 |
93 |
443 |
5.5 |
2.0u線=70 |
184 |
|||
110 |
1.0u相=63.5 |
72 |
443 |
5 |
2.0u相=127 |
138 |
測試時環境溫度:17.5℃。
4、核相儀整體試驗
(1)試驗室測試接線見圖二。
(2)測試結果見表4。
表4
試品 |
兩端試驗電壓(kV) |
A - A′ |
A - B′ |
A - C′ |
||||||||||
T1 |
T2 |
0° |
1 0° |
20° |
30° |
0° |
120°+10 |
120°+20 |
120°+30 |
0° |
-120°+10 |
-120°+20 |
-120°+30 |
|
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
22 |
30 |
46.5 |
89 |
89 |
92 |
46.5 |
73 |
69 |
62.5 |
35 |
35 |
35 |
0 |
12 |
19 |
26 |
40 |
73 |
79 |
80 |
40 |
65 |
60 |
55 |
110 |
50 |
50 |
0 |
6 |
8 |
12 |
37 |
44 |
44 |
44 |
37 |
30 |
35 |
32 |
5、現場實測
根據揚州現場實測10kV、35kV和110kV系統的核相結果見表5。
表5
系統電壓 |
核 相 表 讀 數 (uA) |
||
A—A′ |
A — B′ |
A — C′ |
|
B—B′ |
B — C′ |
B — A′ |
|
C—C′ |
C — B′ |
C — A′ |
|
10 |
1~2 |
42~48 |
42~48 |
35 |
1~2 |
46~48 |
46~48 |
110 |
0~1 |
53 |
53 |
四、結論
1、DHX型核相儀系在運行電壓下,進行高壓電力線路的核定相位工作,屬帶電測試工具,特別對直接接觸高電壓的核相棒進行了較高的工頻耐壓試驗。結果表明其絕緣性能和**距離均能滿足電業**規程要求。另外由于核相棒末端裝有放電指示管,當核相棒末端與核相表連線斷開情況下,也能保證人身和設備**。
2、從模擬兩端電壓來看*大相位差30°的同名相電壓(如經過長距離輸電的線路),雖然調節r和r′電阻不能使電橋完全平衡。但與不同名相的其他兩相所測得Ig值相比,它們之間的差值2~3倍,仍能分辨三相的不同相位。
3、經有關較長時間的實際使用,普遍反映該儀器**、可靠、使用方便,核相分辨能力高,攜帶輕便。
4、該儀器經過一定的高壓校驗后,還可作測量高電壓之用。